упс сдох после месяца простоя

Discussion in '"Железо"' started by Useroff, 11 Nov 2009.

  1. Useroff

    Useroff Elder - Старейшина

    Joined:
    23 Aug 2008
    Messages:
    146
    Likes Received:
    27
    Reputations:
    -3
    Собстно сабж. Работал, держал комп 15 минут, без моника почти 40, все было гуд. Уехал .... месяц ... подключаю на упсе мигают все лампочки и он пещит причем пещит так как будто батарея сдохшая, как бы обрезая конец писка.

    Поставил акки в другой упс, тот работает - все норм, только акки не фиха не держут, тут же отрубаются. Померел напряжение - 21 вольт, конечное напряжение с двух акков, по идее должно быть 24 - 26.

    Жду советов :eek:
     
  2. *[poison]*

    *[poison]* Elder - Старейшина

    Joined:
    3 Apr 2006
    Messages:
    63
    Likes Received:
    31
    Reputations:
    3
    Гарантия если такова еще есть или СЦ.
     
  3. Useroff

    Useroff Elder - Старейшина

    Joined:
    23 Aug 2008
    Messages:
    146
    Likes Received:
    27
    Reputations:
    -3
    мне не важен упс, у меня их 2, нужно чтобы работал хотя бы один, акки я переставил, но они не фига держат на другом упсе ...
     
  4. kimi2k

    kimi2k Banned

    Joined:
    7 Aug 2009
    Messages:
    5
    Likes Received:
    2
    Reputations:
    0
    возможно после простоя умер аккумулятор... лечить похоже тока заменой, хотя были спозобы восстановения...
     
  5. gold-goblin

    gold-goblin Elder - Старейшина

    Joined:
    26 Mar 2007
    Messages:
    917
    Likes Received:
    174
    Reputations:
    3
    какие акки литио ионные? Если да то их не возможно восстановить после полной разрядки.